口水豆沙色 2021-08-09 15:22:56 | 北京市 安装结算 | 1302查看 2回答
关于T接端子计算问题,详见截图。
老师好,系统图配电箱至户外T接箱,目前计算T接端子个数以及如何确定T接端子的型号。1、因为使用了室外的T接箱,所以不用计算电缆头;2、已知主电缆是YJV-4*120+1*70,请问T接端子是套120mm²还是套取120mm²及70mm²两个型号的定额。详见截图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、室外的T接箱,是电缆就要计算电缆头;
2、主电缆是YJV-4*120+1*70,是套120mm²电缆头
2021-08-09 15:30:15
-
如果采用T接端子;(如果采用电缆头,就不用计算铜端子)
120mm²;20个
70mm²;5个
50mm²;12个
25mm²;3个
2021-08-09 16:17:45