    关于管网管道修复紫外光固化法有以下几个问题请教各位师傅:
    1、广东区域管道修复紫外光固化法套取图一编码4-2-9子目是否正确?
    2、塑料薄膜层是否需要计算?
    3、管道修复紫外光固化法4-2-9中实际厚度一般为多少,是否有标准?
    4、管道修复紫外光固化法4-2-9定额中有没有包含CCTV检测和有毒气体检测?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、广东区域管道修复紫外光固化法套取图一编码4-2-9子目正确

    2、塑料薄膜层不需要计算,这个子目应该含了。

    3、管道修复紫外光固化法4-2-9中实际厚度两层玻璃钢一般为2mm厚,没有标准、都是按甲方要求厚度采购内、外光固化玻璃钢层。

    4、管道修复紫外光固化法4-2-9定额中不包含CCTV检测和有毒气体检测。说明:这种工艺是光固化树脂浸渍玻璃钢半成品,现场直接粘贴上,然后靠阳光或紫外线灯照射而固化的一类玻璃钢工艺。