小可 2009-04-01 08:59:05 | 河南省 其他专业 | 294查看 18回答
关于钢筋抽样的问题
请问板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩呢?
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以使用也可以不使用,具体要看图纸上的要求
2009-04-01 13:23:07
-
一级钢筋都要弯180度弯钩,这是为了加强钢筋与混凝土的粘合力。
2009-04-05 16:23:15
-
一级钢筋都要带弯钩,并每个弯钩长度增加6.25d
2009-04-01 09:02:46
-
一级钢筋需要180°弯钩。
2009-04-01 09:03:12
-
按设计要求,设计无要求按规范需要180度弯钩,长度为6.25d
2009-04-01 09:07:20
-
请问板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩呢? 回答:实际施工中是没有的,因此不用带180度的弯钩
2009-04-01 09:07:27
-
要带180度弯钩
2009-04-01 09:08:41
-
板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩,板上的分布筋不是受力钢筋,不用带弯钩。
2009-04-01 09:09:42
-
一级钢筋应该带180°弯钩,长度为6.25d;二级钢筋就不需要了。
2009-04-01 09:11:06
-
请问板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩呢? 回答;分布筋不需要带弯钩。
2009-04-01 09:11:06
-
一级纲在规范上是使用180度的弯钩的所以在计算的时候应该加上弯钩的长度
2009-04-01 09:11:30
-
请问板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩呢?软件会自动计算和分别得
2009-04-01 09:12:09
-
请问板上的分布筋是一级钢筋时,用不用带180度的弯钩呢? 答:不带。
2009-04-01 09:18:56
-
一级纲在规范上是使用180度的弯钩的 计算的时候应该加上弯钩的长度即6.25d
2009-04-01 09:27:02
-
一级钢筋为受拉时,其末端应做180度弯钩,当为受压时,可不做弯钩。
2009-04-01 09:46:16
-
分布筋按要求满足锚固长度可以了,不需要弯勾.
2009-04-01 09:55:47
-
对于一级的光圆钢筋,如是受力筋的话,是需要做180度弯勾的。如是分布筋的话是不需要做弯勾的,但对于设置在支座处的付弯矩筋需要设置90度的弯勾的。有些人把它叫住盖筋的。
2009-04-01 09:59:42
-
必须增加两端弯钩。请你记住,凡是光面一级钢筋不论在什么情况下都必须两端增加180度弯钩。
2009-04-01 10:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看