tcliuxx 2009-04-01 10:57:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 611查看 1回答
结构找坡带来的钢筋计算问题
我做的一框架结构办公楼,屋面处是0.03的坡度,一根梁随坡度而截面增大,但是梁底面相平,板顶标高从7.6-7.96,7.6处层高3.63,梁高600,那么不管构造柱在此梁的哪个地方,纵筋应该是3.63-0.6-2*保护层,但是软件给出的答案不是这个,根据软件计算下来结果也不符合这个。还有就是另一根梁截面是600,不随坡度变化而变化,比如在距离7.6标高3.5M处,那么构造柱纵筋是应该是3.63+0.03*3.5-0.6-2*保护层,而软件给出的答案是3.63+0.03*3.5-0.603-2*保护层。(构造柱是在柱表里面的定义的)请问这种情况如何处理?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先定义斜板,然后将梁压斜,一根梁随坡度而截面增大,但是梁底面相平,可以将在该梁的原位标注里修改其截面尺寸,构造柱建议在单独建立的女儿墙楼层中画上去,软件会自动生成其插筋的
2009-04-01 11:07:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看