清新若水 2021-08-13 16:07:27 | 贵州省 安装机电计价软件GCCP | 1519查看 4回答
电力电缆套价问题
如图是电力电缆WDZ-YJY-4*50+25在室内按照先按桥架敷设,然后出桥架后安SC管敷设,现在有如下问题不明白:
1、对于沿桥架敷设部位的套价是就按“室内电力电缆"套还是参照导线里面的"线槽配线"套价,因为最后形成的价格不一样?
2、对于电缆沿SC 管敷设部位也是相同的问题,电力电缆没有对应的“管内穿线”子目,是直接套用“室内电力电缆“子目还是参照导线里面的管内穿线子目?
3、如果上面两种敷设方式都按照电力电缆对应的“管内穿线”子目来套价,同一种电缆在两种不同敷设方式下价格就是一样的,这样合理吗?
4、但是如果按照导线的子目来套,有感觉导线和电力电缆的工作内容又不相同!
感谢各位老师指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1和2是
3是定额是综合考虑的,所以合理
4必须按照电缆敷设定额子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-08-13 16:10:57
-
套的不对
应该套电缆敷设 的定额
2021-08-13 16:14:34
-
均执行(室内电力电缆)
2021-08-13 16:16:02
-
同学你提的问题考虑得很细,确实问到点子上去了,对于我一个十年工作经验的老鸟平时也没有注意到
刚才又特意去研究了一下定额,发现章节说明里面有一句话直接解答了你提的所有疑问,一语中的,恍然大悟
截图发上来,你看看
2021-08-13 16:22:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看