安装新手 2021-08-14 09:35:24 | 浙江省 安装 | 441查看 2回答
消防电
各位老师如果现场启动风机控制箱的话是不是只需要信号线发出指令,不需要控制线对吧,远程才需要控制线对吧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
信号线是接收到信号,然后发出指令通过控制线启动设备,所以需要控制线。
2021-08-14 09:37:45
-
K是消防控制室的人,手动控制线路。
上面的模块到风机控制箱的线路,是消防控制系统对风机的自动控制。
加上风机控制箱上的启动(停止)按钮。
正压风机、排烟风机都有三种控制方式(现场手动控制)(远程手动控制)(消防系统自动控制)
注;普通风机只有现场手动控制一种方式。
2021-08-14 10:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看