火火火火 2021-08-16 10:14:04 | 上海市 土建施工 | 1997查看 1回答
梁的上部通长筋在集中标注上就显示两排,第二排是按梁跨的3/1吗,下部通长筋
梁的下部通长钢筋第一排是七根吗,放在最下面,然后是三根的,也是按梁跨的3/1吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一排负筋按1/3长度 二排按1/4
首次提交 2021-08-16 10:15:22 最近修改2021-08-16 10:15:53 (修改过1次)
-
截图是梁的集中标注,后面的10c25 4(-4)/6.在下部通长筋无法输入
截图是梁的集中标注,后面的10c25 4(-4)/6,在下部通长筋无法输入,我在原位标注的下部钢筋输入此钢筋信息可以吗?如不可以,那如何定义此梁
-
原位标注的上部通长筋与集中标注的上部通长筋不一样,是在本夸的跨中钢筋修改吗?
2021-05-12 19:46:18 补充本跨的集中标注上部为4c25.本跨左右都有支座负筋,是把跨中钢筋2c12改为4c25吗?
-
这个梁共6跨,集中标注为上部钢筋2C25,两端上部跨中筋都标注为通长,左边为3C25(通长),右边为4C25(通长),该怎么设置
-
途中标注的通长筋表示的是这一跨的还是整道梁??为什么通长筋只能在第一跨中输入?如果其他跨还有原位标注的话,还需要在上部钢筋内输入吗?2023-08-02 15:03:31 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看