流水无痕 2021-08-16 23:31:36 | 湖北省 土建安装预算 | 6311查看 3回答
关于室外电缆
分析分析是图纸标注错误还是理解错误。。。如下:
图纸标注配电柜引出一根电缆4*120至电井,电井引出两组电缆分别是4*70与4*50?
电缆经过电井还可以分支?充电配电箱的作用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
预分支或T型分支都可以做到。
2021-08-16 23:58:30
-
室内可以;电缆分支箱或电缆T接箱,都可以安装在电气竖井内,起分支作用。
室外,电气检查井内一般没有配电箱(分支箱、T接箱),需要问设计是怎么回事。
首次提交 2021-08-17 04:56:11 最近修改2021-08-17 05:01:49 (修改过2次)
-
用电缆分支箱或电缆T接箱
2021-08-17 08:09:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看