wei 2021-08-17 00:32:19 | 重庆市 安装预算计价软件GCCP | 6732查看 4回答
卫生间给水管安装是,与等电位连接使用的线管能单独计量计价吗
设计图中要求卫生间所有管材要与等电位接地,但接地所用的材料能单独计算吗,清单中工作内容没有接地,
2021-08-17 00:48:47 补充
有金属给水管
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非金属管,不用连接接地
2021-08-17 00:36:17
-
接地的内容不在金属管道安装工作内容内,不需要考虑,接地的需要在接地中考虑。
2021-08-17 07:23:21
-
给水管安装,不需要考虑,接地
2021-08-17 08:07:37
-
PPR管无需考虑,热水管考虑(自等电位接地端子箱引至就近台盆下BVR4/pc15,接地跨接一处;)
2021-08-17 08:13:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看