音希 2021-08-17 16:28:05 | 江西省 安装结算审核安装算量GQI | 6102查看 1回答
请问这些是低压柜吗 这种情况怎么处理呢
2021-08-17 16:29:41 补充
是这样子的 图纸是7台低压柜 但现场是3台切换柜+2个那个铁配电箱 我记得其中一台贴着市电检测,然后我作为审计我是吧清单内全部扣除了 因为低压柜2W多一台价格比较高 然后想重新组价 施工方说就按低压柜让我算5台
2021-08-17 16:31:03 补充
按照图纸是1AA1-1AA4 E1-E3一共七台低压柜 但是现场配电间就这五个东西。 各位大哥我怎么处理啊现在
2021-08-17 16:35:15 补充
这是切换柜打开了和配电系统图的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套用7台低压柜安装,没有什么处理的。这个是最简单的。内部是配电柜的元器件包含在配电柜主材价内
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
首次提交 2021-08-17 16:34:16 最近修改2021-08-17 16:36:01 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看