• 16mm2以下电缆箱内是否预留检修量

    16mm2以下电缆箱内是否预留检修量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是预留接线余量.

    2009-04-06 17:55:39 

  • 不论多大的电缆进配电箱、柜都要预留,预留长度为配电箱、柜的高+宽(半周长)

    2009-04-06 18:06:19 

  • 定额计算规则中敷设电缆时一般进配电箱、柜的都要预留配电箱、柜的半周长

    2009-04-08 07:53:54 

  • 应按全统安装预算定额规定的电缆敷设的附加长度表预留检修余量。  表2.8.6 电缆敷设的附加长度 序号 项   目 预留长度(附加) 说   明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值   注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

    2009-04-02 23:14:45 

  • 用工料单价法时,计算电线、电缆基本长度时(即从图纸中计算时)是要考虑电线、电缆在配电箱、开关柜内的预留长度,此预留长度应按实(一般为2m),定额中的(116)不包含上述长度,如电线为开关、插座、灯头、中间接头等处预留长度; 用综合单价法时不用考虑预留长度。 此处电气设备一般为变压器、高低压开关柜、低压配电箱、控制保护模拟屏等; 器具主要为电动机等

    2009-04-03 00:49:04 

  • 那不是检修雨量,应该是箱体预留,便于接线

    2009-04-03 08:12:56 