hu****@sohu.com 2009-04-03 08:45:15 | 陕西省 其他专业 | 1143查看 6回答
暗柱里的箍筋和拉勾输入值扣不扣保护层?
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要扣除保护层
2009-04-03 08:48:50
-
保护层肯定是要扣的
2009-04-03 08:59:46
-
暗柱里的“其他箍筋和拉勾”输入值需要扣保护层。
2009-04-03 09:24:28
-
如果是暗柱软件图集中有的钢筋,不用考虑保护层的问题,按图纸输入就行,如果是另外加的自定义箍筋则需在计算平直长度时扣除保护层
2009-04-03 10:13:49
-
暗柱里的箍筋和拉勾输入值扣不扣保护层? 回答:要扣保护层,但是要加两个箍筋(或拉钩)的直径。
2009-04-03 08:49:20
-
如果是在属性的箍筋、拉筋位置输入不用考虑,如果在其它箍筋中输入就要扣除保护层。
2009-04-03 08:54:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看