啥都不懂 2021-08-19 17:22:43 | 浙江省 安装招投标预算结算审核 | 5232查看 3回答
风机边上的软接头要单独算 吗?大小按风管大小,长度按300mm?
各位大佬,,这个软接头要单独算吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据 JGJ/T141-2017 《通风管道技术规程 》第4.1.11条规定,柔性软连接的长度为150~300mm或按设计规定。
风管(不包括独立的排烟系统)与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处,应设置柔性短管,其长度为150mm~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝墙体的两侧,应设置满足系统功能长度为150mm~300mm的柔性短管,距离墙体宜为150mm~200mm。
2021-08-19 17:31:52
-
是的按面积,一般帆布软接
2021-08-19 17:23:34
-
风机边上的软接头要单独算 吗?大小按风管大小,长度按300mm?
答:1、软风管单独计算
2、长度一般为200mm长
2021-08-19 17:29:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看