• 风机边上的软接头要单独算 吗?大小按风管大小,长度按300mm?

    风管软接头各位大佬,,这个软接头要单独算吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据 JGJ/T141-2017 《通风管道技术规程 》第4.1.11条规定,柔性软连接的长度为150~300mm或按设计规定。

    风管(不包括独立的排烟系统)与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处,应设置柔性短管,其长度为150mm~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝墙体的两侧,应设置满足系统功能长度为150mm~300mm的柔性短管,距离墙体宜为150mm~200mm。

    2021-08-19 17:31:52 

  • 是的按面积,一般帆布软接

    2021-08-19 17:23:34 

  • 风机边上的软接头要单独算 吗?大小按风管大小,长度按300mm?


    答:1、软风管单独计算

    2、长度一般为200mm长

    2021-08-19 17:29:36 

其他类似问题 查看更多