zy 2021-08-21 09:51:47 | 河南省 安装 | 1125查看 4回答
防雷问题?
请教各位老师,这个是天面防雷平面图(建筑物16层),红色框部分是3楼的雨棚,这意思是不是3层雨棚也要做防雷?那从16层到3层雨棚之间的竖向部分是不是也要敷设镀锌圆钢给二者连接起来?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有高度差的,也要计算竖向接闪带。
2021-08-21 10:01:18
-
这个是天面防雷平面图(建筑物16层),红色框部分是3楼的雨棚,这意思是不是3层雨棚也要做防雷?【是的】那从16层到3层雨棚之间的竖向部分是不是也要敷设镀锌圆钢给二者连接起来?【16层的屋面,应是利用柱作为引线的,三层的在柱连接设置可以,建议查看图纸看看】
2021-08-21 09:53:59
-
3层雨棚需要做防雷网。3层到16层需要通过引下线或者避雷网给连接起来。
2021-08-21 09:54:20
-
3层雨棚需要做防雷网,3层到16层是通过引下线给二者连接起来的
2021-08-21 11:07:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看