yufu_li 2009-04-04 08:39:09 | 河南省 其他专业 | 1353查看 6回答
通过查询图集得出过梁钢筋量,如何把过梁钢筋量通过单构件输入
1.通过查询图集得出过梁钢筋量,如何把过梁钢筋量通过单构件输入,不是在单构件里参数输入,应为标准图集里没有矩形板式过梁;也不是直接输入每条钢筋的长度。 而是直接把查询的每个过梁钢筋量直接输入? 2.在框架结构中框架柱和砌体结构应该如何锚固和设置,是不是和构造住一样,有统一设置吗? 3.在框架结构中,有部分构造柱和框架梁相连还用设置圈梁吗?(由于总说明中有圈梁,可是所有的构造柱都和框架梁相连的?)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.通过查询图集得出过梁钢筋量,如何把过梁钢筋量通过单构件输入,不是在单构件里参数输入,应为标准图集里没有矩形板式过梁;也不是直接输入每条钢筋的长度。 而是直接把查询的每个过梁钢筋量直接输入? 回答;在汇总计算后(钢筋量+过梁的量)*1.04损耗即可。 2.在框架结构中框架柱和砌体结构应该如何锚固和设置,是不是和构造住一样,有统一设置吗? 回答;可以用砌体加筋布置,现在一般都是植筋,不过相差钢筋量不大。 3.在框架结构中,有部分构造柱和框架梁相连还用设置圈梁吗?(由于总说明中有圈梁,可是所有的构造柱都和框架梁相连的?) 回答;框架梁与圈梁没有关系,图纸中一般标注墙高超过4米时需设水平系梁,应该详细的理解设计要求。
2009-04-04 09:19:12
-
1、钢筋中不可以这样输入,在图心中的表格输入中可以。 2、在计算设置中设置。 3、有框架梁了就不要圈梁了,不能重复的。
2009-04-04 08:50:33
-
1.使用钢筋软件的目的是计算钢筋重量,已经有了重量就没有必要再在钢筋软件中输入;建议直接在计价软件中输入或在图形软件表格输入中输入。 2.框架柱和砌体结构锚固和构造住一样,没有统一设置,只能用砌体加筋布置。 3.构造柱和框架梁相连是否设置圈梁应依据设计要求,框架结构中的圈梁一般是按高度要求设置(窗台、门上或在两米左右),与构造柱是否连接框架梁没关系,只要这个高度没有其它梁,就应该设置。
2009-04-04 08:53:17
-
在图形算量中把直接把查询的每个过梁钢筋量直接输入就可
2009-04-04 08:55:37
-
1.通过查询图集得出过梁钢筋量,如何把过梁钢筋量通过单构件输入,不是在单构件里参数输入,应为标准图集里没有矩形板式过梁;也不是直接输入每条钢筋的长度。 而是直接把查询的每个过梁钢筋量直接输入? 有了钢筋量直接在图形表格或计价软件输入就可以了。 2.在框架结构中框架柱和砌体结构应该如何锚固和设置,是不是和构造住一样,有统一设置吗? 没有统一的设置,你可以根据设计要求,在计算设置中设置。 3.在框架结构中,有部分构造柱和框架梁相连还用设置圈梁吗?(由于总说明中有圈梁,可是所有的构造柱都和框架梁相连的?) 不需要设置圈梁,但是否有水平系梁,应该详细的理解设计要求或认真阅读设计说明。
2009-04-04 09:00:16
-
1、在钢筋算量软件单构件输入中不能直接输入按标准图集查出过梁钢筋重量,只能通过单构件输入中的新建构件-选择图集-选择钢筋型号-计算退出才能计算过梁的钢筋重量。单构件输入的图集中没有板式过梁你可以选择板构件定义板式过梁,点击“增加钢筋”按钮选择符合设计要求的钢筋型号,计算退出即可。 2、你要看结构设计说明的具体要求,或者查图集03G101-1及02YG002标准图集。 3、在一般结构说明中都有明示,或者你查框架间加气块墙砌筑构造02SG612图集,一般规定为:填充墙水平长度大于等于5米时中间增加一根构造柱;垂直高度大于等于4米时中间增加圈梁一道。
2009-04-04 09:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看