bhy0614 2009-04-04 12:57:35 | 北京市 行业软件 | 1251查看 3回答
消防电中的接线箱数量怎么确定?
消防电中火灾报警系统及广播系统中的接线箱数量怎么确定?有什么规则可以计算,图中没标注接线箱的具体位置。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电中火灾报警系统及广播系统中的接线箱数量应依据设计图纸确定,如果图纸中没有或者不明确(尺寸、位置)就不应计算,实际发生时按工程变更处理。 对接线盒有相应规定,但不适用于接线箱(接线箱一般用于电缆分支、电线支路多且线比较粗(单股截面大于6mm2)的情况,一般的照明、插座配线用接线盒(分线盒))。
2009-04-04 13:16:29
-
接线箱的安装看你的线的长度,无弯时45米,一弯时30米,二弯时20米,三弯时12米。
2009-04-04 13:43:35
-
消防电中火灾报警系统及广播系统中的接线箱数量怎么确定?有什么规则可以计算,图中没标注接线箱的具体位置。没有什么规定吗?就是什么时候才必须安装接线箱? 答复:你提的的问题属于设计不明确,我想就几个方面与你进行讨论: 1、如果你做的项目属于招标标底,首先要看看《图纸审查意见及回复》,如果《图纸审查意见及回复》中没有该方面的问题,就应该把该问题提出来,交由设计单位予以明确; 2、如果你做的项目属于投标报价,那么就应该在招标文件约定的时间内以招标文件质疑的方式书面提交发包方或招标代理单位予以明确; 3、如果你做的项目属于为施工单位编制工程结算并且在结算资料报送发包方之前,应该把该问题书面报给有关领导,需要办理相关的工程洽商记录或签证,然后根据洽商记录或者签证单进行计算; 4、如果你做的项目属于为施工单位编制工程结算并且在结算资料报送发包方之后,正在进行工程量核对,应该把该问题书面报给有关领导,告知领导联系施工现场的监理人员和甲方驻工地代表并邀请建设单位驻工地代表(或者工程结算负责人)、监理单位的施工现场项目总监(或总监代表)、中介机构(如果发包方委托中介机构进行审计)代表,现场勘验并形成书面的现场勘验记录(或者会议记录),参与各方签字盖章,作为结算依据。 5、如果是作为建设单位或者中介机构审核工程结算,施工单位提出要求,那么要求施工单位提供书面证明文件,根据证明文件进行裁定。 以上几条仅供参考,希望对你能有所帮助,祝你成功
2009-04-04 23:27:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看