zhangkaide6 2009-04-05 15:52:43 | 湖北省 其他专业 | 1500查看 7回答
剪力墙暗柱中拉筋的规格怎么确定
剪力墙暗柱中拉筋的规格怎么确定?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般设计图纸结构总说明中说明,和在墙柱结构图纸、墙配筋表中标明。
2009-04-05 15:54:42
-
剪力墙暗柱中拉筋的规格按图输入,如果图纸上未标注,拉筋的直径同箍筋的直径,间距是箍筋的2倍.
2009-04-08 18:27:04
-
暗柱中的拉筋规格,图纸中应该有标注,没有标注的,规格同暗柱的箍筋规格。
2009-04-05 16:13:39
-
看你的图纸说明,上面有详细的规定,可能你没有看见
2009-04-05 16:49:03
-
暗柱中的拉筋本身就是单支箍,是箍筋的一种,但有时候单支箍与箍筋直径不同,图纸中应该有标注,没有标注的,拉筋(单支箍)规格同暗柱的箍筋规格。
2009-04-05 16:53:54
-
答:若图纸中没注明,可以按101系列设置或问一下设计院。
2009-04-05 17:51:20
-
剪力墙暗柱中的拉筋图纸中有特别规定的按图纸,若没有就按暗柱的箍筋的规格间距计算。
2009-04-07 14:06:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看