zhangkaide6 2009-04-05 16:00:08 | 湖北省 其他专业 | 650查看 9回答
拉筋:2A10@200 A10@200有什么区别?
拉筋:2A10@200 A10@200有什么区别?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋:2A10@200 A10@200的区别是同一层面2根和1根的区别;你汇总计算后用“编辑钢筋”查看一下就清楚了,在其他条件完全相同的情况下,前者的数量应该是后者的两倍。
2009-04-05 16:09:19
-
拉筋:2A10@100指的是2根A10@100 在箍筋里横竖都有,A10@200是指在箍筋里只有一根A10@200的拉筋
2009-04-05 19:42:41
-
拉筋:2A10@200 A10@200有什么区别? 前面的是后面的2倍,是有两个这样属性的拉筋。
2009-04-05 21:22:24
-
前者是在同一个钢筋间距的截面上有两个拉筋,而后者是在同一个钢筋间距的截面上只有一个拉筋。
2009-04-05 21:39:56
-
2A10@100是2根,A10@100是一根。
2009-04-05 16:11:42
-
2A10@100指的是2根A10,A10@100是一根A10。
2009-04-05 16:58:52
-
前者只有2根钢筋,后者是按长度确定钢筋量
2009-04-05 17:23:46
-
答:拉筋2A10@200和A10@200真没有见过,最好在图纸会审中提出,让设计院答复。
2009-04-05 17:49:25
-
就是说是在同一位置有两个拉筋了是不是呢 我理解的是这样的
2009-04-12 08:08:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看