陈晓艺 2021-08-24 15:44:44 | 北京市 安装安装算量GQI | 3177查看 1回答
管线CE SCE CC 三种敷设方式标高如何设置
在计量软件里识别系统图时CE SCE CC的敷设方式软件显示的管线标高都是层顶标高,如果楼地面标高11.32 顶板标高15.6 吊顶标高14.5 板厚140,那么管线标高如何设置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
SCE(计算到顶板的底标高,附在顶板下面)有吊顶的房间。
CC(计算到顶板的中间,板厚的1/2处);
CE(计算到顶板的底标高,附在顶板下面)没有吊顶的房间。
2021-08-24 17:05:45