yufu_li 2009-04-05 16:28:10 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1690查看 7回答
在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高
1.在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高,我是从钢筋软件中导入的, 2.独立基础不用设置工程量表,而独立单元需要设置工程量表是吗?(我在独立基础中过滤未套工程量表,结果都显示未套用,可是我已经选过工程做法了), 3.(1)在独立基础结构中,jl-1(由于没标出标高本人认为是基础梁)应该在基础层底还是基础层顶?(图上给的梁还有垫层); (2) 在每个独立基础之间还需要砌筑砖基础吗,还是直接回填土方(个人认为如果没部分砖基础,基础的构造注怎么办呢) 请高手指点!!! 谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高,我是从钢筋软件中导入的,图形2008是建筑标高,钢筋是结构标高。 建立基础层(高度要同钢筋软件一致),建立首层标高选用建施图纸的标高,(高度和钢筋软件一致),建立其他楼层定义好高度,导入钢筋文件就可以,软件自动调整。 2.独立基础不用设置工程量表,而独立单元需要设置工程量表是吗?(我在独立基础中过滤未套工程量表,结果都显示未套用,可是我已经选过工程做法了), 在独立基础不用设置工程量表,独立单元必须设置工程量表。套用做法,选定工程量代码。 3.(1)在独立基础结构中,jl-1(由于没标出标高本人认为是基础梁)应该在基础层底还是基础层顶?(图上给的梁还有垫层); 应该在基础层顶 (2) 在每个独立基础之间还需要砌筑砖基础吗,还是直接回填土方(个人认为如果没部分砖基础,基础的构造注怎么办呢) 这个就要看设计的施工图纸,设计有就要砌筑砖基础,设计没有就不要砌筑砖基础。
2009-04-05 16:37:21
-
1.在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高,我是从钢筋软件中导入的, 答:需修改标高,为建筑标高。 2.独立基础不用设置工程量表,而独立单元需要设置工程量表是吗?(我在独立基础中过滤未套工程量表,结果都显示未套用,可是我已经选过工程做法了), 答;独立基础要设置工程做法 3.(1)在独立基础结构中,jl-1(由于没标出标高本人认为是基础梁)应该在基础层底还是基础层顶?(图上给的梁还有垫层); 答:垫层顶 (2) 在每个独立基础之间还需要砌筑砖基础吗,还是直接回填土方(个人认为如果没部分砖基础,基础的构造注怎么办呢) 答:要看图纸设计
2009-04-05 20:16:58
-
2008应该使用建筑标高
2009-04-05 22:14:39
-
在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高,我是从钢筋软件中导入的, 指的是结构标高.
2009-04-05 16:38:52
-
从10.0导入的是结构标高。
2009-04-05 16:51:36
-
1.在楼层设置中,首层标高是楼层标高还是结构标高,我是从钢筋软件中导入的,图形2008是建筑标高,钢筋是结构标高。 答:改为建筑标高。 2.独立基础不用设置工程量表,而独立单元需要设置工程量表是吗?(我在独立基础中过滤未套工程量表,结果都显示未套用,可是我已经选过工程做法了), 答:独立单元必须设置工程量表。套用做法,选定工程量代码。 3.(1)在独立基础结构中,jl-1(由于没标出标高本人认为是基础梁)应该在基础层底还是基础层顶?(图上给的梁还有垫层); 答:应该在基础层底 (2) 在每个独立基础之间还需要砌筑砖基础吗,还是直接回填土方(个人认为如果没部分砖基础,基础的构造注怎么办呢) 答:设计的施工图纸,设计有就要砌,设计没有就不要。
2009-04-05 17:43:31
-
首层标高应该是结构标高,且要与钢筋软件中的设置一致。
2009-04-05 18:44:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看