• 请问如图的钢管脚手架工程量应该如何计算

    双排脚手架高度是5米,定额是“单项脚手架 双排外架”,以“㎡”为单位的,谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、本回答是基于浙江省建设工程计价依据(2018版)体系。

    2、提问者并未描述清楚全部施工内容,暂按砌筑墙体、墙面装饰两大块去考虑。

    3、首先室内砌筑墙体,套18-45“内墙脚手架高度3.6m以上”,因为该墙目测不超过一砖厚(200?240?提问者并未描述清楚),根据定额计算规则,只有“砖墙厚度在一砖半以上,石墙厚度在40cm以上,应计算双面脚手架,外侧套用外墙脚手架,内侧套用内墙脚手架定额。”才在两侧分别计算砌筑脚手架。因此本案例砌筑脚手架应该只计算一边。

    4、如果本案例该墙体需要做墙面装饰,那么还应该计算装饰脚手架。当然,刚才一侧已经计算了一次砌筑脚手架,不再重复计算,只计算另一侧装饰脚手架。

    5、综上,

         砌筑脚手架18-45,不需要进行定额换算,工程量计算规则为“砌筑脚手架工程量按内、外墙面积计算(不扣除门窗洞口、空洞等面积)。外墙乘以系数1.15,内墙乘以系数1.10。”

         另一侧的墙面装饰脚手架套18-45,其中人工乘以0.6,材料乘以0.3。工程量计算规则同上。