夏 2021-08-26 06:38:03 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 924查看 3回答
地下室混凝土浇筑问题
地下室混凝土浇筑的时候,主楼C55我算了181方,C35算了133方,地下室C35P6抗渗198方,一共是513方;实际浇筑主楼C55是225方,C35是110方,地库C35P6是192方,一共是527方,总量差了14方他们说正常,那这个是怎么中和的?浇筑墙柱的时候无意间流到了别的地方?还是说多的C35特意浇筑到其他地方了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
造成这种情况的原因可能有:
1、工程量计算不准确。
2、现场施工时不能砼强度划分有误。
3、现场施工损耗大。
4、模板有跑模。
5、砼供应车头不足。
另外,你看起来比泵送砼的正常损耗没多用多少,实际你们的损耗已达5%。因为500余方砼中钢筋体积也有十几方的。这体积计算工程量时是不扣除的。
2021-08-26 07:32:42
-
就是正常的,你套子目后看含损耗混凝土是多少体积。
2021-08-26 07:02:02
-
总量差了14方,除了正常的损耗外,施工损耗过大,属于施工管理的问题。
C55是竖向构件的砼标号,包括柱和墙,软件和定额规则都是从底到顶通高计算的,实际施工时,柱和墙施工到梁底或板底,然后进行梁和板的施工,同时浇注剩余的砼柱或墙,这时用的是小标号的砼,所以大标号的砼量少一些,小标号的砼多一些是正常的。
2021-08-26 07:54:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看