丰丰 2009-04-06 14:13:36 | 河南省 其他专业 | 2288查看 4回答
基础梁的上部钢筋弯折问题
两边相连的基础梁断面均为500*600,该跨断面为500*700,上部通长筋为4B25,支座A1~A4均为200,该跨(跨长3000)上部通长筋的计算式为 400-40+100-40+34*d+2600+400-40+100-40+34*d,两边的弯折长度为100-40+34*d=910,问题就出来了:弯折 910比基础梁的梁高700还大210,钢筋肯定要露出来了,在软件中如何设置,可以让此弯折不从梁里露出来(即使其正确计算该弯折)??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场施工又灵活性,有时候监理要求长的那部分还要弯折,软件还是这样计算,不去修改它了,
2009-04-06 14:37:42
-
两边相连的基础梁断面均为500*600,该跨断面为500*700,上部通长筋为4B25,支座A1~A4均为200,该跨(跨长3000)上部通长筋的计算式为 400-40+100-40+34*d+2600+400-40+100-40+34*d,两边的弯折长度为100-40+34*d=910,问题就出来了:弯折 910比基础梁的梁高700还大210,钢筋肯定要露出来了,在软件中如何设置,可以让此弯折不从梁里露出来(即使其正确计算该弯折)?? 答:你觉得钢筋弯折长度大于梁高,就在梁的编辑钢筋里进行修改弯折长度,修改好后再锁定构件即可。
2009-04-06 14:19:33
-
目前还没有标准图说明,梁高不足以锚固时,怎样弯折,弯折多少(15d还是8d), 我们计算按一个锚固长度计算
2009-04-06 14:43:24
-
直锚段长度应大于0.4倍锚固长度,如支座处直锚长度满足不了0.4倍锚固长度属设计问题,应通知设计做适当修改。
2009-04-06 15:56:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看