一往琴深 2021-08-27 15:18:24 | 四川省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 541查看 1回答
关于柱箍筋的设置
层厂房1层顶标高3.96米,第二层顶标高8.96米,柱表如图所示,请问KZ-2基础顶~3.28m箍筋为a8@100/200,3.28m~3.96m箍筋为a8@100,请问怎么定义和绘制。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.28以下是首层的,C8-100/200。3.28~3.96为夹层的,C8-100。
2021-08-27 15:23:16
-
各位老师: 学生今天做工程,在柱表里的箍筋描述是箍筋(核心区箍筋),比如这样的箍筋:B12@100(B14@100),我在软件里应该怎么设置呢?谢谢老师回答!
-
柱子的箍筋加密区按照规范设置,但是图纸中有部分柱子备注写的需要全高加密,并且箍筋还需要加大,请问这部分名称相同(比如常规加密是KZ1,全加密是KZ1*)这些柱子应该怎么设置
-
这是我的设置,如图芯柱的箍筋应该是4*4的 而系统默认的为外围的箍筋500*700请问下其他的中间两个箍筋只有手动输入?还是说软件可以设置?
-
请问这种暗柱的附加箍筋C10-200,与C8-200的箍筋各一布一,柱的箍筋实际布置间距为100,请问在千赢官网首页登录入口中怎么设置?