365158955 2009-04-07 13:57:09 | 河南省 其他专业 | 3541查看 9回答
电气工程中,应急、疏散指示灯都是三根线吗
三根是怎么分的,不是一火一零一接地吧,和双管荧光灯连接的疏散指示灯怎么没有标明3根呢,实际市几根呢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气工程中,应急、疏散指示灯分为两根线、三根线两种; 两根线是灯自带电池,有电时电池充电灯不亮,停电时电池放电灯亮,一般用于普通场所; 三根线是双电源(灯不带电池)加一零,即二火一零,灯保持24小时长亮,有电时由正常电源供电,停电时由备用电源供电,用于比较重要场所(宾馆、商场、影剧院等); 实际采用几根应依据设计图纸。
2009-04-07 14:06:00
-
电气工程中,应急、疏散指示灯一般可为二根线;但当应急、疏散指示灯安装高度低于2.4米时必须要再加一根接地线.
2009-04-14 08:48:45
-
一般是三根线是一火、一零、一地线,不一定所有疏散指示灯都是三根线,具体要看系统图设计标注
2009-04-08 11:07:40
-
要看设计要求,看配电箱内引出几根就是几根,一般是3根或4根。
2009-04-07 14:01:33
-
三根线是火、零、地线,不一定所有疏散指示灯都是三根线,要看具体设计标注。
2009-04-07 14:02:15
-
电气工程中,应急、疏散指示灯都是三根线吗?\\ 两根线,是一火一零。
2009-04-07 14:02:27
-
答:不一定,具体要看系统图设计标注和应急、疏散指示灯型号规格.
2009-04-10 04:39:12
-
一般都是3根线,一零一火一接地,和双管荧光灯连接的疏散指示灯应该是4根线
2009-04-07 14:04:34
-
三根线是火、零、地线,不一定所有疏散指示灯都是三根线,要看系统图设计标注是几根。(即自配电箱引出的回路是几根)
2009-04-07 14:19:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看