• 麻烦问下这个地暖管道敷设,项目特征是这样,应该怎么套清单定额,

    地暖管道敷设

    1.水泥发泡(一楼厚度30mm,二楼及以上20mm)

    2.地暖管的敷设、C15垫层(厚度不小于50mm)

    3.管井到分水器主管的安装及PE管和钢管的连接

    4.分水器的连接及分水器上的套阀和球阀的安装。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.水泥发泡保温(房间净面积,一般土建有工程量,或者可以自己用软件拉一下,如果实在懒的拉可以用地暖管估量,一般这个面积差不多是地暖管长度的三分之一,用地暖管长度*0.33就差不多);

    2.地暖管(不需要管垫层,垫层是土建的);

    3.看说明和大样图,有可能还有一层钢丝网片(工程量同发泡保温)和边上有一圈聚苯板条(这个工程量最好自己用软件拉一圈,估的不太准);

    4.管井到分集水器的管道不计入这个清单项,在管道的清单项内;

    5.分集水器上的阀门也不在这个清单项里,阀门有单独的清单项;

    首次提交 2021-08-28 17:39:46  最近修改2021-08-28 17:42:11 (修改过2次)

  • 这个就是清单描述,定额一般地暖都是按照市场价,一般市场价大概在70元/m2左右