• 构造柱钢筋计算

    大侠们:我计算一个砖混结构工程,怎么构造柱钢筋每层都锚固呢?什么设置也是默认的啊?

    问题补充:我是看了一下,在编辑钢筋中就可以看见,在-1层构造柱中,柱钢筋有一个弯钩,无搭接,怎么回事?救救我!下面还有满堂红基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、构造柱纵筋应该是基础层有插筋,基础以上每层有搭接(见图),顶层是锚固。 2、基础层插筋软件有三种节点可以选择(见图)。 3、顶层锚固软件有两种节点可以选择(见图)。 4、如果是砖混结构的工程,还有注意在“工程设置”--“计算设置”--“砌体结构”--“构造柱”下,把“是否属于砖混结构”选择为“是”(对箍筋个数计算有影响)。(见图)

    2009-04-08 10:11:06 

  • 是的,每次应该有一个锚固的,软件计算的没有错误。

    2009-04-07 22:18:50 

  • 构造柱不是每层都锚固的,只是每层有个搭接,你可以看一下,不是锚固值

    2009-04-07 22:25:31 

  • 每层锚固计算是正确的,这是根据相应的构造柱的标准图集进行设置计算规则的.软件设置是在如下截图处设置的,在锚入基础时应设为插筋.

    2009-04-07 22:44:35 

  • 如果是砖墙净跨度大于5m而设置的构造柱,就需要计算锚固,因为按要求需要设置构造柱的位置,必须预埋构造柱钢筋,只有女儿墙、栏板这些较低的构造柱不必预埋钢筋,对不必预埋的构造柱钢筋,在“其他属性-插筋构造”调整为“纵筋锚固”就行了。

    2009-04-07 22:50:30 

  • 按实际设置,不是每层锚固是搭接.

    2009-04-08 08:01:03 

  • 按基础顶面至板顶面计算,每层计一个接头

    2009-04-08 10:08:52 

  • 你是不是画完-1层柱就计算了,也就是说上层柱未画,如果没画上层柱就计算,软件就当是顶层,所以有弯勾,无搭接,画上上层柱,再计算试试

    2009-04-08 08:22:48 

  • 应该不是每层都有锚固,你可以在属性定义时按实际的设置

    2009-04-08 08:37:17 

  • 你到现场看看先!

    2009-04-08 09:31:43 

  • 你可以深入现场了解施工过程,熟悉施工规范,结合软件使用即可。

    2009-04-08 22:54:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!