早早 2009-04-08 11:18:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1040查看 3回答
请教后浇带布筋,如下图。谢谢
一个地下室的后浇带,如下图做法,一般怎么处理更方便、准确呢?谢谢朋友们了。问题补充:上层的板后浇带没有这么麻烦,这个上面没有写明那个钢筋的型号,有没有朋友遇到过这样的问题?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有写明钢筋型号的按筏板主筋计算 一般图纸上都有注明 没有注明的按筏板双层双向布置 钢筋型号不变 那个形状可以把后浇带画成梁 用两代替,钢筋在其它箍筋里设置 筏板的主筋不一样,有大有小,他是交替成一个钢筋网片 后浇带也是钢筋网片 大小都取 长方向的大
2009-04-08 11:28:51
-
1、教后浇带布筋,用基础板带来画,基础板带与筏板的钢筋没有扣减关系;附加箍筋在其它钢筋中编辑,按图纸要求输入上、下部钢筋; 2、筏板有两种钢筋的时候,是两种都要布的,它们是格一布一个的。在布钢筋时,可以按钢筋间距的2倍输入钢筋信息。比如设计为B14-100和B18-100,则建立钢筋为B14-200和B18-200,两种钢筋同时布到筏板上。
2009-04-08 12:28:25
-
最好是用构建标注计算
2009-04-08 20:32:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看