• 同一个柱不同级别的纵筋为什么计算的方式不一样(如图)暗柱来的

    这样的算法正确的么?为什么

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、因为竖向钢筋直径小于等于14时采用绑扎或焊接搭接,需要计算搭接长度,所以直径14的筋长度=层高+上层钢筋的搭接, 2、竖向钢筋直径大于14时采用对接压力焊接搭接,不需要计算搭接长度, 所以直径16的筋长度=层高-本层的露出长度+上层的露出长度。 因此,计算是正确的。

    2009-04-08 11:46:59 

  • 同一个柱不同级别的纵筋为什么计算的方式不一样(如图)暗柱来的 1.是搭接焊接。 2.是插筋对接压力接头。

    2009-04-08 11:44:05 

  • 因为14的钢筋是搭接,16的钢筋是焊接,所在不同.

    2009-04-08 11:47:58 