ke****@163.com 2009-04-08 13:53:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1065查看 6回答
主次梁交接处的附加筋~间距的问题!!!!!急!
说明上说:加密箍直径同梁箍筋,间距50. 主次梁交界有6根。 我的梁是a10@100/200 那我在原位标注中的次梁加筋的应该怎么输?6a10@50??这样不对~~~~,但是不输间距50,软件会怎么样算啊~~~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接算出有几根输入就行,比如6A10就可以了
2009-04-08 13:58:47
-
在后面可以直接输入几只附加筋就可以
2009-04-08 14:02:46
-
不用输入间距,只输入6就行啦,软件就会自动按照主梁箍筋增加6根。
2009-04-08 14:23:45
-
如果说明中的:“加密箍直径同梁箍筋,间距50,主次梁交界有6根”,是针对整个工程说的,就在工程设置--计算设置--框架梁(非框架梁)--处设置,如图, 这样,梁识别完后,在原位标注中,只要软件把次梁的宽度识别正确了,次梁加筋栏就会自动显示箍筋根数为6,如图 250/250/250 表示此跨梁有三个主次梁交点,次梁宽度都是250,次梁加筋就应该是6/6/6
2009-04-08 14:30:32
-
直接输入根数6就是了。
2009-04-08 20:56:55
-
直接输入所增加的箍筋的总根数就行,和箍筋的间距无关。
2009-04-12 10:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看