十二 2021-09-01 17:12:12 | 河南省 土建 | 369查看 1回答
标高问题
厕浴间和有防水要求的楼板四周要求出门洞外向上做200高素混凝土翻面,但是厕浴间的楼地面本来就比楼层标高低,这个翻面的标高是从楼层标高开始,还是厕浴间的地面标高开始2021-09-01 17:34:16 补充
哪里有关于这个的说明?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层标高开始,没有关于这个的说明,你看看这里的梁的标高是否会降,梁的标高不降的话,那就在结构梁上后期做二次止水反坎,如果梁也降下去了,那就以梁的顶标高做200高反坎
首次提交 2021-09-01 17:16:49 最近修改2021-09-01 17:37:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看