早早 2009-04-09 11:07:31 | 湖北省 其他专业 | 2828查看 6回答
请问:后浇带和后浇管井是不是一个概念?
在图纸设计 中,只提到 了后浇管井的配筋方式,没有提到后浇带的配筋,所以我想请教一下大家:后浇带与后浇管井是不是一个概念啊。谢谢了!!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是一个概念 后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm 在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造 后浇管井则可以是后浇带中的一部分,而不能代表后浇带 后浇带的配筋一般在设计总说明或施工节点上,你再看下! 不用客气,大家相互学习,有什么不清楚的可以到我们QQ群来共同研讨 群号:65602754(名称是造价人生1)
2009-04-09 11:30:56
-
不是一个概念,后浇带处的钢筋和旁边板钢筋是一样的,只是砼后浇而已
2009-04-09 11:24:09
-
不是,后浇带是连接板的地方是2次浇筑,后浇管井是垂直方向的,后浇带是水平方向的
2009-04-09 11:37:04
-
后浇带的配筋就是后浇带各部位构件的设计配筋。如:板的后浇带配筋同板配筋;梁的后浇带配筋同梁配筋等。如果没有特殊要求,按原图设计做就行了。 若是后浇带穿 过多种不同的板,也应该按照设计布筋,不同的板设计配筋是不一样的。后浇带只是要求在达到条件时对浇筑的混凝土有要求(高一个等级的微膨胀混凝土)在布置板钢筋时按照设计就可以了。
2009-04-09 11:55:27
-
海安神算的回答很好
2009-04-09 13:09:59
-
若是后浇带穿 过多种不同的板的话,是不是要将后浇带分段布进行配筋 答:根据板配筋设置多个名称后浇带。
2009-04-09 13:34:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看