什么时候算铜 端子?什么时候算电缆头?什么时候算控制电缆头?
什么时候算铜 端子?什么时候算电缆头?什么时候算控制电缆头?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
铜导线截面≥10mm2时,进、出配电箱或与用电器具连接用铜端子。电缆用于上述内容时用终端头,终端头分户内、户外,按种类分干包式、浇注式和热缩式,可根据设计要求选用。电缆中间接头按实际以个计算(如无规定以电缆每250m要一个接头)。控制电缆也同上。
2009-04-09 17:45:48
-
什么时候算铜 端子?什么时候算电缆头?什么时候算控制电缆头? 在接控制器时用的是接线端子;在接线缆时为电缆头。
2009-04-09 14:31:13
-
导线用接线端子 电缆连接用电缆头.
2009-04-09 14:42:01
-
导线≥10mm2时用铜接线端子,电缆与设备连接用电缆终端头,一个电缆有两个端头
2009-04-09 14:48:06
-
大于6MM2铜芯线与设备电气连接时用铜端子,电力电缆(主要强电)用电缆终端头、控制电缆(控制线、信号线)用控制电缆头
2009-04-09 15:42:26
-
答:凡电力电缆就算电缆头;凡控制电缆就算控制电缆头.一根电缆算二个头.电缆头工作内容就包括压端子(端子是计价材料)。BV线(单根)才算铜端子,10mm2以上做铜接线端子,10mm2以下不做铜接线端子(无端子--硬接)
2009-04-14 01:55:20