LI****@126.COM 2009-04-09 19:44:06 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4232查看 6回答
主次梁交接处主梁内(次梁两侧)加密箍筋,在主梁加还是次梁加?
主次梁交接处主梁内(次梁两侧)设6根10加密箍筋,是在主梁上加还是次梁加?(框架结构)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁交接处主梁内(次梁两侧)设6根10加密箍筋,是在主梁上加还是次梁加?(框架结构) 回答;主次梁相交处箍筋加密是在主梁上加."主次梁交接处主梁内(次梁两侧)设6根加密箍筋",如果是针对所有的梁,可以在"工程设置"--"计算设置"--"框架梁"(非框架梁)--"次梁两侧共增加箍筋数量"处设置为6.(见图)
2009-04-10 08:53:42
-
在主梁上加,位置是次梁的两侧,每侧3个。
2009-04-09 20:00:47
-
主次梁交接处主梁内(次梁两侧)设6根10加密箍筋,是在主梁上加,每侧3个(框架结构),方法是在主梁的原位标注中的平法表格中次梁宽度和次梁加筋中输入次梁宽度和加筋信息即可,如图
2009-04-09 20:13:59
-
这要看设计图纸是怎么要求,有的是在主梁或梁高的设加密箍,有的主次梁上都设加密箍。
2009-04-09 20:24:46
-
加密箍筋在主梁上设置,主次梁相交的两侧各设3个。在原标注下的表格里输入。
2009-04-12 10:33:26
-
一般都是加在主梁上的,加在次梁上的我目前没有看到(不排除其存在的可能性)
附加箍筋一般加于次梁(集中重)
作用处两侧(悬臂主梁仅加于内侧),间距均为50,直径及肢数同梁箍筋
2020-03-25 17:30:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看