• 板的搭接问题?

    查看板的搭接设置,是以10M为一个搭接,画了12M汇总后,查看钢筋编辑,为什么没有搭接数值? 请指教

    问题补充:我用的多板功能,两个板共长为12米,我画的是一个B12@200的板底筋。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋的长度是不计算搭接长度的,搭接的长度单独计算汇总。汇总后点【编辑钢筋】,选准受力筋就可以查看了。 前提是在计算射中中必须设置为绑扎,定尺长度设置为10m才行。

    2009-04-09 21:46:51 

  • 有可能是你在板钢筋的设置中不是设的绑扎搭接

    2009-04-09 21:32:40 

  • 你需要在计算设置中设置,板 钢筋的搭接方式, 及搭接的长度。

    2009-04-09 21:36:12 

  • 两个板共长为12米,有可能你是分别设的底筋,没有按通长筋设。

    2009-04-09 21:43:24 

  • 应该在工程设置--计算设置--搭接设置里设置为绑扎即可。定尺长度也要按定额计算规则设置好。

    2009-04-09 21:55:45 

  • 要选择钢筋的定尺长度,还要选择各种构件及各钢筋直径的接头方式(工程设置-计算设置-计算设置-绑扎).

    2009-04-10 07:05:59 

  • 你查看一下钢筋设置,看板钢筋的搭接方式, 及搭接的长度是否对。

    2009-04-10 08:54:17 