• 楼梯间应急照明问题

    请教一下,像这种情况,只有7层、13层有此回路,那其他标准层有前室(敞开式阳台)的灯具吗,是每层只有一个双头应急灯吗两根立管

    2021-09-05 15:54:39 补充

    电井we5/6回路由电井引上,也是只有7F和13F有平面路由吗,其他标准层都是只到最右边的双头应急灯吗?有两处引上箭头什么意思,每个回路两根立管吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    只有7F和13F有此水平回路,但并不表示只有7F和13F有此灯,管道是立管,每层有灯

    2021-09-05 16:16:53 

  • 对照其他层的平面图 以及 系统图查看 。

    2021-09-05 15:52:59 