刘开花 2009-04-10 09:33:41 | 北京市 其他专业 | 3076查看 4回答
怎样处理筏板上的集水坑和电梯基坑
怎样处理筏板上的集水坑和电梯基坑,简单的理解就是在筏板上先按集水坑和电梯坑的长宽预留洞。然后到单构件计算钢筋量,在设置集水坑和电梯坑的长宽预留洞时,没有办法输入深度问题补充:集水坑高出筏板基础部分怎么处理。是否按墙输入,筏板上有房心土回填
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我找到方法 文字表达不清可电13564588960
2009-04-13 08:46:05
-
集水坑和电梯坑的长宽预留洞,深度和夜筏板深度相同. 具体的砼量,或钢筋只能在表格中处理.
2009-04-10 09:39:38
-
软件中有集水坑的字母,按集水坑的尺寸定义构件,然后点在筏板上,软件计算。
2009-04-10 09:41:39
-
修改参数深度值
2009-04-10 09:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看