学预算秃顶 2021-09-06 09:46:48 | 浙江省 土建 | 454查看 1回答
卷材翻边80mm细石混凝土保护 这个套什么定额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、照片位置是典型的地下室顶板有高低差的立面位置,其实这个位置一般不是按照屋面做法(平面)里给定的去做细石混凝土防水保护层,而是按照该项目地下室外墙外侧防水保护做法去做,现在常规项目设计要么是采用挤塑板,要么采用水泥砖保护墙。
2、如果就是要按细石砼保护层计算这部分立面的工程量,首先定额没有合适的子目(定额为什么没有?就像我第一条说的,本身你就没有理解设计意图和常规施工方法,你以为的做法并非实际做法,所以定额没有对应的考虑)。那么鉴于工程量占比较小,就把这部分立面的细石砼工程量计入平面的细石砼工程量即可。
首次提交 2021-09-21 14:58:15 最近修改2021-09-21 14:58:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看