一代宗师马保国 2021-09-08 11:09:10 | 广东省 土建 | 920查看 3回答
140的板图纸说明是双层双向的C8-100。但是他板上有条C10-100的跨板
140的板图纸说明是双层双向的C8-100。但是他板上有条C10-100的跨板.请问布置双层双向的C8-100,需要删除C10-100的同方向的面筋嘛。还是两者同时存在。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果图纸上没有画出上下钢筋,仅仅只是在说明里说了未画出的板双层双向c8-100,那就用c10-100代替一个方向上的钢筋。一般情况这种钢筋除了标注钢筋信息还会有附加钢筋这种字样这个时候就重叠布置都不用删除,两者同时存在。
2021-09-08 11:45:51
-
C10-100的跨板可能是附加的,查看说明确定
2021-09-08 11:13:40
-
只需要布置c10@100即可,该方向c8@100取消,
2021-09-08 11:18:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看