zaoyang 2009-04-12 21:47:46 | 河南省 其他专业 | 364查看 2回答
2002清单报价问题
图纸算出独立基础C30砼36M3,砼垫层C15砼7.8M3,那么独立基础清单工程量应该是36M3?,还是43.8M3?(该问为2002版清单报价问题)谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立基础清单工程量应该是36M3,在特征描述中描述垫层.
2009-04-12 21:50:43
-
答:图纸算出独立基础C30砼36M3,砼垫层C15砼7.8M3,那么独立基础清单工程量应该是36M3,砼垫层C15砼应该在清单项目特征中描述。
2009-04-12 22:09:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看