萤火虫的梦 2021-09-09 10:37:37 | 湖北省 安装安装算量GQI | 851查看 1回答
商业6层建筑物高27米 1.均压环计算 2.接地母线 ,接地跨接线. 3接地网
补充:1.均压环一般是高度大于30米隔两层延建筑四周敷设环形避雷带防侧击,图中说明是建筑物上部占高度20%并超过60m按屋顶保护处理,是否不需计算均压环?2.接地母线和接地跨接线一样吗?设计图中无基础接地平面图,如何算?3.接地网按系统计算,一栋商业楼接地网系统工程量为4???
另:施工单位均压环,接地母线,接地跨接线都套了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2.接地母线和接地跨接线是不一样的,需要按设计图计算,向设计索要图
3.接地网按系统计算,一栋商业楼接地网系统工程量为1
2021-09-09 10:43:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看