newpirately 2009-04-13 11:16:32 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1068查看 5回答
一个框剪结构工程中要计算哪些脚手架工程量?(海南地区)
1、柱梁板结构构件定额中的模板工程内含不含脚手架费用? 2、如果不含的话是否要计算浇筑混凝土的脚手架工程量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、柱梁板结构构件定额中的模板工程内含不含脚手架费用? 答:模板中含脚手架费用,计算高度是按3.6M考虑的,超过3.6M要计算模板超高费 框架计算外架密目网封闭,外墙双排脚手架,安全网搭设 模板套要与定额相结合,定额中是木摸板就套木模板,定额是钢模板就套钢模板,是不可以换算的,原来定额仅有钢模板的,都增加了补充定额木模板,如:梁、板、柱均增加了木模板,楼梯、阳台等增加了钢模板,如果可以换算的话,定额站就不需要增加这些补充定额了,再说,现在大部分都用的是木模板,钢支撑。 这个是不能换算的,只能编制补充定额到定额站备案后执行 以下是山西省2000年土建定额对模板的要求,第一条说的很清楚 ----------- 模板 1.现浇混凝土模板按不同构件,分别以组合钢模板、钢支撑(木支撑)、木模板、木支撑配制,模板不同时,可以编制补充定额。 2.预制钢筋混凝土模板,按不同构件分别以组合钢模板、木模板、定型钢模板,长线台钢拉模,并配制相应的砖地模、砖胎模,长线台混凝土地模编制的。 3.现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6米编制的,超过3.60米时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。 4.用钢滑升模板施工的烟囱、水塔提升模板使用的钢爬杆用量是按100%摊销计算的,筒仓是按50%摊销计算的,设计要求不同时,可换算。但在计算钢筋用量时,钢爬杆顶替主筋的,应相应核减钢筋用量。 5.用钢滑升模板施工的烟囱、水塔及筒仓是按无井架施工计算的,并综合了操作平台。不得再计算脚手架及竖井架。 6.倒锥壳水塔塔身钢滑升模板项目,也适用于一般水塔塔身滑升模板工程。 7.烟囱钢滑升模板项目均已包括烟囱筒身、牛腿、烟道口;水塔钢滑升模板均已包括直筒、门窗洞口等模板用量。 8.组合钢模板的回库维修费用,已计入模板项目的预算价格之内。回库维修费的内容包括:模板的运输费、维修的人工、机械、材料费用等。
2009-04-13 11:24:53
-
柱梁板结构构件定额中的模板工程内含不含脚手架费用. 要计算框架柱子,框架梁,剪力墙的脚手架工程量.
2009-04-13 11:19:24
-
计算了浇筑混凝土的脚手架工程量后,是否还要单独另外计算砌筑脚手架工程量和装修脚手架工程量呢? 答:可以套用综合脚手架,因为综合脚手架已经包含了砌筑用脚手架,并且包括了外墙抹灰用的脚手架,在室内装饰中你也可以套用相应的装饰脚手架。
2009-04-13 11:42:30
-
1.不含, 2.框架柱、梁、墙要单独计算脚手架,还有外墙脚手架,装饰装修就不能再计了
2009-04-13 11:48:46
-
板、、楼体不计算脚手架脚手架,构造柱、圈梁一般不单独计算脚手架
2009-04-13 13:08:57