源源 2009-04-13 11:25:57 | 河南省 其他专业 | 1062查看 6回答
墙梁板超高工程量如何计算(河南)
问题补充:梁的超高算到梁底,还是梁顶
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额中现浇钢筋混凝土柱、墙梁、板的模板支撑高度是按 3.6m以内编制的,当现浇钢筋混凝土柱、墙梁、板的模板支撑高度超过3.6m时,其超过部分的工程量另按模板支撑超高项目计算。 现浇柱、墙梁、板的模板支撑高度: 底层以设计室外地坪(带地下室者以地下室底板上表面为起点)至板或梁底,楼层以楼板上表面至上一层板或梁底。 有梁板的模板支撑高度以板底为准,按梁板体积之和按板支撑超高定额。 单梁、连续梁的模板支撑超高按梁超高定额。 支撑超高高度大于等于0.5m,小于等于1m时,按一个增加层计算支撑超高高度不足0.5m时舍去不计。
2009-04-13 13:20:36
-
在构件做法中添加超高子目,选择超高体积(或面积)代码就可以计算超过3.6m以上的超高亮了。
2009-04-13 11:30:33
-
利用体积代码进行计算! 就是说在梁板工程量在套用定额时多套用一个超高定额子目就可以了!
2009-04-13 11:33:12
-
墙梁板超高工程量要结合定额章节说明及定额解释说明,定额是以3.6米高度编制的,超高部分要套超高的构件模板定额子目,也是以与砼的接触面积计算的
2009-04-13 11:34:40
-
超高分层,是按砼的工程量计算的,计算超高层时算至梁底高度计算的
2009-04-13 11:46:36
-
梁模的超高模板高从楼板算至梁底
2009-04-14 17:21:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看