yh****@126.com 2009-04-13 13:40:17 | 海南省 其他专业 | 753查看 5回答
基础层高要设置吗?我设置后把标高搞乱了
我的桩承台高600底标高为-1.4米,下部还有10工分的垫层,于是我设置基础层层高为1.5米。而地梁位于承台上750高的基础柱子上。地梁高度是450,设置地梁支座后,再次提取,显示的地梁底部标高是-1.55米,真郁闷,没有达到-1.55的构件啊。为什么软件自动识别的标高是这样的啊?????
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地梁标高:将属性值里设为层底标高+地梁顶的高度即可。 按地粱编号设置
2009-04-13 14:07:08
-
设置基础层层高为1.3米,首层地面结构标高为-0.100。
2009-04-13 15:45:20
-
那是因为你在工程信息的首层地面结构标高那里设置数据了,如图:
2009-04-13 13:43:12
-
地梁的标高设置有问题
2009-04-13 13:43:36
-
按照层高走了,要修改地梁的标高
2009-04-13 13:50:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看