188 2021-09-10 15:11:56 | 湖北省 安装 | 1102查看 3回答
应急照明导线
1.请问BTTVZ3*2.5套什么定额,系统图应急照明线无配管,是否有问题,如需配管的话用多大的配管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
矿物电缆就套电缆,矿物电缆不一定要配管
首次提交 2021-09-10 15:39:20 最近修改2021-09-10 15:40:11 (修改过1次)
-
需要配管,正常2.5的线敷设就行
2021-09-10 15:13:32
-
这个BTTVZ3*2.5是矿物质电缆,套电缆定额。
2021-09-10 15:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看