lxf123600lxf 2009-04-13 18:58:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 774查看 2回答
钢筋算量导入图形算量时标高问题
我在钢筋软件中定义地下室顶板标高为-0.13m,卫生间标高为-0.05m;但导入图形算量后,地下室顶板标高变为0.00m,卫生间标高变为0.08m,点击汇总计算,弹出板标高错误,不给计算,怎么办?图形软件能不能定义基础底标高?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在把图形从钢筋软件导入图形8.0软件后,首先在在楼层管理中按建筑施工图修改楼层标高,在进行合法性检查,将标高有错误的构件选中,在其属性中修改标高使其合法; 2、可以将钢筋软件的首层底标高也定义为正负0,也不会影响钢筋的计算。这样和图形软件的首层底标高一致,导到图形后就不用在重新调整了。
2009-04-13 19:28:46
-
我在钢筋软件中定义地下室顶板标高为-0.13m,卫生间标高为-0.05m;但导入图形算量后,地下室顶板标高变为0.00m,卫生间标高变为0.08m,点击汇总计算,弹出板标高错误,不给计算,怎么办?图形软件能不能定义基础底标高? 在楼层管理中修改层高; 在属性中修改标高值
2009-04-13 19:01:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看