caiwei19840724 2009-04-14 16:22:00 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1147查看 6回答
画折梁的问题
我是个自学者,有一个低级问题请教一下大家。在画折梁时,我是如下操作的:用折线画出折梁的形状,可发现折梁在弯折处是断开的并且梁有缺口,采用合并命令提示无法合并,请问我该如何处理,谢谢了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是这样的,开口不用理他,不影响计算结果。 你就是延伸封闭,一保存就有恢复原状了。
2009-04-14 16:25:21
-
1、水平面的折梁,要想合并,必须保证其角度不要过大; 2、可以在一条轴线上,将折梁分成两段来画,并且用SHIFT+左键的功能将这两段梁形成一个很小的角义; 3、对这两段梁进行合并; 3、用拉伸的功能,将梁拉伸到指定位置;
2009-04-14 16:29:28
-
你不用担心,折梁在弯折处是断开的并且梁有缺口,这是正常的,它不会影响钢筋计算的。
2009-04-14 16:41:06
-
水平面的折梁,角度过大时,梁是无法合并的。 这种情况可以采用下面的方法画折梁: 1、在折梁的位置先画墙,弯折的墙是能合并的。 2、画折梁的时候,采用“智能布置”--“墙轴线”,折梁就画好了,提取梁跨后,折梁还是一根整梁。 3、如果该折梁处是没有墙的,画完梁后,把墙删除就可以了。 你试一试
2009-04-14 17:17:18
-
折梁处理思路 1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。
2009-04-14 17:24:41
-
水平折梁角度小于20度可合并
2009-04-18 12:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看