苹果汷の贵族 2021-09-14 11:37:43 | 陕西省 安装结算 | 2632查看 2回答
气体灭火配线
请问系统图上左边都需要连接电源线+信号线,右边却显示只连接信号线,不是很明白。1、实际这些回路中我的理解是烟感、温感连接信号线;2、紧急按钮、喷洒指示灯、光报警盒、声光报警器、电动防火门、防火阀、配电箱只需要连接电源线是吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
气体灭火配线
答:1、所有设备都需要接入信号线
2、模块、声光报警器需要接入电源线
2021-09-14 11:42:26
-
第二条也得连接信号线
2021-09-15 08:45:22