张子觉 2009-04-14 22:40:41 | 广东省 其他专业 | 1377查看 4回答
梁的跨度设置
我算基础层的时候有大部分框架柱的标高时从基础底面直到10M多,我算基础层的框架柱的时候是一次性算到10M得标高。算首层时,10M标高的柱子为什么不能显示,这样首层梁就不能提取跨度。要怎么样才能让10m标高的柱子显示在首层。首层计算时时在基础层上算的,三维显示能显示10m柱,平面为什么不能显示。要怎么样才能在首层显示柱。问题补充:如果在基础层画一次,再在首层画一次,那这根柱是不是经过了两次板锚固了两次。在首层画柱,底标高如果是基础顶(地下室顶板),那顶板以下部分是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在基础层设置10米高的柱,是不会计算10m高柱子钢筋的,在基础层中柱子只计算一次预留插筋; 2、在平面中,只显示本层画的构件,柱子在基础层画的,虽然柱子在三维中能显示,但是在本层是不显示的; 3、如果在基础层画一次,再在首层画一次,那这根柱是不是经过了两次板锚固了两次: 不是这样的,基础层只是计算插筋;首层柱的计算是从预留插筋处开始算,所以是不会算两次的; 4、在首层画柱,底标高如果是基础顶(地下室顶板),那顶板以下部分是什么? 顶板以下是地下室柱,同首层柱的计算是一样的,也是从基础的插筋处开始算。 5、所以,柱要在首层来画,一方面,这样柱的钢筋可以正确计算,另一方面,也方便一层梁支座的识别。
2009-04-14 23:21:01
-
你的输入有误.应在基础画入一层(基础层).然后在首层画一次.底标高是基础顶,顶标高是10米.
2009-04-14 22:48:33
-
在基础层没有框架柱,框架柱应该在首层里定义并绘制,柱插筋软件会自动生成的,所以才出现你所说的情况
2009-04-14 22:54:46
-
好象你是在基础层已经把柱画上去了,那要把柱复制到首层,这在平面就能看到柱了。基础层柱子钢筋与首层钢筋是要分开施工,同时也需要锚固的。 但这10m高的柱子中间部位是否有连梁,有的话你就要按连梁的道数再分层,也就是说一道连梁,就设为两层,有两道连梁就设为三层,以此类推,施工也是按连梁部位分层施工的,这样钢筋的电渣压力焊才可以计算到。
2009-04-14 23:14:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看