感悟人生 2021-09-16 09:17:23 | 山西省 安装预算计价软件GCCP安装算量GQI | 681查看 2回答
电气系统图标注问题?
电气系统图中标注的从总配电柜出来的电缆沿桥架敷设标注STABII OY-TC90-(4*95+4*50)-WS/2*35+1*16-WS是啥意思,这是同时敷设2根电缆还是分开计算?
2021-09-16 09:21:50 补充
2021-09-16 09:29:40 补充
系统后面备注标注的全部2根全部
2021-09-16 09:31:42 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
光这样看的话应该是两个电缆,最好能把系统图截个图看下,会比较清晰
你看一下,电表箱系统图的进线,是不是为后面的一个电缆规格,如果是的话,就是一根大电缆上去,分支电缆为第二种规格电缆
首次提交 2021-09-16 09:19:35 最近修改2021-09-16 09:27:57 (修改过1次)
-
这是同时敷设2根电缆,需要分开计算
2021-09-16 09:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看